Неделю отсутствовал, только здесь выяснил, что случилось :))
Кстати я занимаюсь сигнализацией и пожаротушением. В таких местах оно должно быть газовым (хлодон, углекислота, фреон и т.п.), это самый дорогой вид тушения. В нем есть одна особенность, после выхода из защищаемого объекта надо восстанавливать автоматический режим, и все будет ok, так сделано что-бы случайно не потравить людей, т.к. при срабатывании газ вытесняет кислород и человек быстро отключается (иногда навсегда). Поэтому при открытии дверей ставят СМК или концевик, которыые отключает автоматику, а влючать ее нужно вручную кнопочкой. Не знаю как в данном случае, а обычно проблемы не в технике, а в организации людей, которых никто не обучил, не проводил тренировок и т.п. Классический вариант в моей практике, когда вбухивают миллионы в системы пожаротушения, а толку 0. Походу я вас уже припарил

Я еще на рабочей волне, пойду немножко
Мда жалко, переехал в другой дом, наконец на новом месте анлим подключил, и на тебе